施工单位不是很重视这个问题,感觉初支问题不是很大的话,就很拖,初支不放心的话,二衬进度可能会快点。 |
我觉得最科学的判断方法就是根据围岩的等级来确定二衬与掌子面的距离,不过现在好多施工单位都不重视施工过程中的围岩压力的测量,有的甚至都不配合,所以很难来根据数据来确定。 |
我觉得最科学的判断方法就是根据围岩的等级来确定二衬与掌子面的距离,不过现在好多施工单位都不重视施工过程中的围岩压力的测量,有的甚至都不配合,所以很难来根据数据来确定。 |
(1)二衬作用的理念,承受一定比例荷载还是安全储备?(2)围岩级别。一般与围岩级别成反比例关系,具体多少合适,还是用初支变形、围岩压力等数据说话。(3)施工参数影响 |
软弱及不良地质隧道开挖后初期支护应及时施作并封闭成环, IV 、V 、 VI 级围岩封闭位置距离掌子面不得大于35m;仰拱距开挖工作面距离应尽量缩短,二次衬砌应及时施作,距掌子面的距:IV级围岩不得大于90m ,V 、 VI 级围岩不得大于70m 。 二次衬砌施作的时间: 二次衬砌一般在围岩变形基本稳定后施作;在高地应力软弱围岩、膨胀岩等可能产生大变形,且变形长期不能趋于稳定的不良地质隧道,二次衬砌可提前施作,衬砌结构应有足够的强度和刚度。二衬拆模的时间选择: 二次衬砌在初期支护变形稳定前施工的,拆模时的混凝土强度应达到设计的 100%;在初期支护变形稳定后施工的,拆模时的混凝土强度应达到 8MPa ;特殊情况下,应根据试验及监控量测结果确定拆模时间。 |
提问时间: | 2025-03-22 |
浏览量: | 3760 |
最近回答: | 2025-03-22 |