是不是进洞管棚,多少米长的?对于砂层,管棚效果不好,不仅施工卡钻,如果地下水稍丰富一些,进洞后效果更差,挑不住。最简单的办法,建议注浆加固,轮廓线附近一定做好,掌子面适当做一些,如果时间紧,用双液浆,加快强度提高。或者进洞方案把管棚改为注浆双层小导管,掌子面如不能自稳,增设超前锚杆或注浆锚杆。另,如变更成功,效益应该比管棚高。 |
尝试在注浆加固辅助的情况下采取跟管钻进呢。20米133mm管棚一台管棚钻机效率高些的话一天可以施作两根左右。 |
如果纯粹的砂层,没有夹杂大的卵砾石土效率应该可以,单纯的砂层的话,采取顶进施工,能顶多深算多深,我碰到一个项目,拱部是砂层,一直伴随拱部的遛塌,直接做管棚室顶进的,平均深度在15米左右,另一个卵砾石土层塌方处治,37根133mm管棚跟管钻进,平均深度20米左右,用了20天时间。 |
提问时间: | 2024-12-18 |
浏览量: | 3780 |
最近回答: | 2024-12-18 |