围岩主要由石灰岩组成,中风化,岩层倾角45°。节理裂隙发育,初步判定围岩级别为IV级。 开挖爆破时拱顶围岩沿着倾角掉块,深度达2-3m。设计为超前锚杆预注浆,但效果不理想,求教石灰岩IV级隧道超前加固方式?
那肯定是施工方偷工减料呢,一个是浆液的配合比,可能不合格;二是注浆完成后还没初凝就施工了。三是注浆饱满度可能不够。这种情况一般都是超前小导管预加固,基本没什么问题。混凝土是碱性的,对围岩不会有影响。
好像四级的注浆效果都不怎么样,但是超前小钢管按理说应该能解决问题;这种是不是跟爆破还有点关系,炮眼位置,布置和药量,希望达人能给个专业的说明,谢谢。
要看具体情况了,你是不是有软弱夹层,这个需地质做判断,另外岩层走向跟隧道的饿关系,如果仅仅是软弱夹层,可局部采用超前小导管,加密超前支护就行了,估计是有软弱夹层或节理密集带同时爆破控制不好造成的,反正用大管棚是不可能的,那完全是豆腐整成肉价钱了。