锤击法施工时完全可能有这种可能,桩比较密的时候就可能出现这种情况,隔一段时间后桩底土应力消散后锤击沉桩效果就很明显。 |
是工程桩还是试桩?若是试桩且桩较长(3~4节配桩),小应变的可靠性较低,可能桩身损坏也可能设计不合理桩刺入破坏(设计承载力要求过高);也可能挤土使桩上浮。 |
打入桩在桩端进入某些土层时,如全、强风化泥质岩石、饱和粉细砂,会出现达到贯入度要求,但是停一段时间后再去打桩,贯入度明显增大的现象。在全、强风化泥质岩石的情况,是由于打桩后水进入桩端的附近的土层,由于浸水软化作用,造成桩端阻力下降。饱和粉细砂的情况,可能是打桩时由于锤击震动和桩的挤密,造成桩端附近粉细砂的孔隙水压力急剧增加,一时无法消散,使桩难以打入,停一段时间后,孔隙水压力消散后,桩又可以打入。遇到这种情况,会出现拒锤-休止-易打入-拒锤....,反复出现。 |
双节桩,三阵贯入度符合标准,打完这根桩周边还打过吗?如果打过也可能周边的桩对此桩产生挤图效应产生上浮。 |
提问时间: | 今天 |
浏览量: | 1453 |
最近回答: | 今天 |