可能要根据当地的地质条件情况,和施工的质量来定。估算也只能是从理论上来说,具体我也不知道,只是这样理解。 |
止水帷幕厚度与渗透系数没有关系,应该与受力有关。如果止水帷幕处在渗透性较大的砂层中,帷幕受的水压力较大,有可能折断造成帷幕漏水,甚至引起管涌。这种情况就要考虑较大的厚度。 |
根据我经历的工程,水电工程中检测高喷防渗体的方法是采用现场围井注水实验来检测的,虽然麻烦,但很科学。相关的规范有具体的要求和检测方法。在正式施工前,选择有代表性地段做个实验,得出的数据比较真实。 |
如果旋喷桩施工质量没问题,渗透系数起码可以达到粘土的水平也就是0.000001m/s,一般要取芯实验得出渗透系数。 |
高压旋喷法与原位土体水泥浆造成的止水帷幕应该认为属于微弱透水,其透水性可以忽略。但是这只是施工质量合格的情况下,如果施工质量不行,比如搭接效果不好,或者由于施工期间地下水动态变化太大造成水泥浆流失(我曾经在检测止水帷幕质量时发现这种情况),那么可以认为治水效果局部失效,其透水性也很难给出具体的数据,只能说检测结果不行的话就进行加固。 |
止水帷幕的防渗系数一般是在施工完成后通过现场注(压)水试验测得,通常也认为检查孔的数据可以代表大面积的止水帷幕效果,虽然偏差比较大,但目前只能如此。施工前预估,一般只能给出量级的水平: 水泥灌浆帷幕一般在10-4~10-5之间;高喷在沙层、粉土层一般在10-6~10-7之间,在砂卵石层一般在10-5以上,根据颗粒大小及级配,可能存在较多的缺陷(漏灌层)。 |
止水帷幕的渗透系数可以采取理论计算加现场压水试验的方法取得。计算时可按水泥土材料的理论渗透系数加20%左右折减。帷幕形成后再选取局部压水试验测定,这样比较准确。实际的渗透系数确实与施工质量、水泥掺入量有很大关系。不能一概而论。 |
止水帷幕渗透系数一般较小,10-4考虑,地下连续墙基本以0考虑,在做地下水三维渗流计算时要考虑。当然施工质量是不确定因素,粘土层中质量容易控制,砂层中止水帷幕的质量不容易控制,地下水计算时要考虑风险。 |
在施工质量合格的前提下,那就做试验,这样比较科学,精确。至于年限嘛,我个人认为与水泥和当地的地质条件有关。 |
如果不存在施工质量方面的欠缺,理论上止水帷幕可以认为是相对不透水的,如果要经验估计的话,其渗透系数应小于10-6级吧。 |
我现在也在做研究基坑降水方面的东西,个人觉得帷幕咬合度需要旋喷压力,方式,和土层情况确定,需要做试验。可以在基坑内打一组桩,基坑开挖的时候然后检查。 |
提问时间: | 2024-10-22 |
浏览量: | 3425 |
最近回答: | 2024-10-22 |